Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помоогите девочке разобраться с проводкой
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Alyonka
Всем здравствуйте! В общем какая у меня проблема...Надо нам сделать освещение в сарае и душе, но душа же требует больше, захотелось мне поставить в душ машинку стиральную автомат которая. исходные данные основной щиток, откуда идут все провода - в основном доме, от него провода идут в бытовку, я хочу от бытовки протянуть провод основной в сарай и душ. В сарае предполагается освещение, то есть светильник-выключатель, и розетка. Провода выбираю ввг нг 3х2,5. Из сарая та же линия идет через распаячную коробку дальше в душ. А там все веселее - там нужно так же освещение - светильник и выключатель(для меня вроде все понятно) и розетка для переменного пользования машинкой стиральной и обычным проточным водонагревателем. именно проточный, не накопительный. Я купила для проточного нагревателя шнур с УЗО с целью включать его в эту розетку на момент использования. Соответственно машинка и нагреватель одновременно использоваться не планируются. Розетку нашла с IP67. Муж говорит что будет более правильным включить нагреватель сразу в сеть через автомат, типа пришел, кнопку нажал и используй. а я думаю, что нужен шнур, который с УЗО и голову не морочить. Так вот вопросы:
1. Что будет более целесообразным и технически правильным - включение нагревателя сразу в сеть через автомат или возможность отключать его из розетки?
2. Возможно ли проведение через распаячную коробку провода дальше в следующее помещение или необходимо от исходника вести для каждого помещения отдельную магистраль?
3. Достаточно ли для нагревателя/стиральной машинки сечения 2,5?
Вроде пока это самые актуальные вопросы, не ругайтесь сильно, я девочка, мне можно немного помочь))))
Всем огромное спасибо)))
Искра
1. Раз уже есть шнур с УЗО
2. Да
3. Да
Alyonka
Цитата(Искра @ 23.1.2019, 20:46) *
1. Раз уже есть шнур с УЗО
2. Да
3. Да


Спасибо))))
Shturman1
а какая мощность проточного нагревателя
savelij®
Цитата(Alyonka @ 23.1.2019, 20:20) *
Вроде пока это самые актуальные вопросы, не ругайтесь сильно, я девочка, мне можно немного помочь))))

А муж решил не участвовать в этой затее?... icon_wink.gif
Alyonka
Цитата(Shturman1 @ 23.1.2019, 21:44) *
а какая мощность проточного нагревателя
3,5 кВт


Цитата(savelij® @ 23.1.2019, 23:42) *
А муж решил не участвовать в этой затее?... icon_wink.gif

Он обычно работает летом, а я там от безделья маюсь))) ну а на выходные приезжает, чтоб отдохнуть, а не для апгрейда. Посему я решила заморочиться сама. кстати, клеммы Wago наверно тоже не стоит использовать для столь энергоемкой розетки?
belok5
Цитата(Alyonka @ 24.1.2019, 7:21) *
кстати, клеммы Wago наверно тоже не стоит использовать для столь энергоемкой розетки?

Штатные клеммы ваго держат по паспорту 24 ампера, в переводе на мощность - 5.28 кВт в среднем. При условии, что нагрузка непостоянного действия, я проблем в их использовании не вижу.
Если честно, больше сомнений вызывает шнур с узо, там такие токи могут и не пройти, посмотрите паспорт изделия. Также предлагаю Вам розетку попроще, вполне достаточно IP54 будет
Инк
Нагружать розетку по самые помидоры, да ещё и при монтаже неопытным человеком - экстрим. Поэтому предлагаю АВ+УЗО или диф, гораздо надёжнее.
Alyonka

Если честно, больше сомнений вызывает шнур с узо, там такие токи могут и не пройти, посмотрите паспорт изделия. Также предлагаю Вам розетку попроще, вполне достаточно IP54 будет
[/quote]
на шнуре написано, что он для замены как раз на водонагревателях, 230В 16/0.03А вот такие цифры указаны. А розетку - да, это я уже поняла, что замахнулась)

Цитата(Инк @ 24.1.2019, 11:39) *
Нагружать розетку по самые помидоры, да ещё и при монтаже неопытным человеком - экстрим. Поэтому предлагаю АВ+УЗО или диф, гораздо надёжнее.


я согласна с неопытностью, поэтому сюда и пришла))) дифавтомат лучше или все-таки связка первая? Или может не морочить голову и из основного щитка из большого дома протянуть отдельную линию именно на хозпостройки?
Tad
Цитата(Alyonka @ 23.1.2019, 19:20) *
. Так вот вопросы:
1. Что будет более целесообразным и технически правильным - включение нагревателя сразу в сеть через автомат или возможность отключать его из розетки?
2. Возможно ли проведение через распаячную коробку провода дальше в следующее помещение или необходимо от исходника вести для каждого помещения отдельную магистраль?
3. Достаточно ли для нагревателя/стиральной машинки сечения 2,5?

Вы не задали самого главного вопроса - а можно ли размещать машинку в данном конкретном месте (место указать).
Сергей ДД
Предложил бы вам нарисовать простенькую схемку, с указанием всего что вы хотите и планируете подключить, с указанием расстояний и применяемого оборудования( кабеля, розеток, шнуров, автоматиков). И написать разрешенную вам мощность согласно договора, установленные автоматики, до и после счетчика. Тогда вам проще было бы получить здесь советы и рекомендации. Ваш водонагреватель проточный на 3,5 кВт=3500/220=15,9А и шнур на 16А. В обрез без запаса, он больше подходит для замены накопительных водонагревателей до 2,5-3кВт.

Цитата(Alyonka @ 23.1.2019, 20:20) *
Муж говорит что будет более правильным включить нагреватель сразу в сеть через автомат, типа пришел, кнопку нажал и используй. а я думаю, что нужен шнур, который с УЗО и голову не морочить.
Можно поставить и ДИФ автомат и розетку, надежнее, а дороже на стоимость ДИФа. Только ДИФ в начале линии(или где удобнее накрайняк), глядишь и кабель(участок) защитите и себя, плюс удобство пользования. А если постоянно в розетку тыкать, она разболтается и будет нагреваться.


Цитата(Alyonka @ 23.1.2019, 20:20) *
... и розетка для переменного пользования машинкой стиральной и обычным проточным водонагревателем. именно проточный, не накопительный. Я купила для проточного нагревателя шнур с УЗО с целью включать его в эту розетку на момент использования. Соответственно машинка и нагреватель одновременно использоваться не планируются.
Розетку поставить двойную и не "тыркать" вилки, отключать и включать автоматиком на момент использования, на машинке сетевая кнопка точно есть, и на водонагревателе должна быть, вот ими дополнительно и пользоваться.
Инк
Цитата(Alyonka @ 24.1.2019, 12:55) *
дифавтомат лучше или все-таки связка первая? Или может не морочить голову и из основного щитка из большого дома протянуть отдельную линию именно на хозпостройки?

В данном случае нет осообой разницы. Диф проще поставить.
Отдельная линия - самый надёжный вариант. Я люблю надёжность, но обычно приходится морочить голову как сделать проще (меньше работы руками) и дешевле icon_wink.gif
Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2019, 13:36) *
на машинке сетевая кнопка точно есть

Чёта у нас сильно разный опыт. А где у стиралок сетевые кнопки?
Сергей ДД
Кнопка включающая стиралку выделена красным. Где то из дежурного режима, где то непосредственно замыкает сетевые провода. Способы разные, но кнопка есть. А на постоянку отключать, я предлагаю автоматом целиком розетку(лучше сдвоенную).

Вариант самой кнопки на следующей картинке

С разными модификациями сетевых кнопок, можете ознакомиться по ссылке
Инк
Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2019, 20:17) *
Способы разные, но кнопка есть.

Вы говорите, что "точно есть". Вот у моей на морде если нет, где её ещё поискать?
savelij®
Цитата(Инк @ 24.1.2019, 17:48) *
А где у стиралок сетевые кнопки?
Да там же, где и современных телевизоров... icon_wink.gif
Только выход в режим "Standby".... хотя и не все лишены кнопки "Off"
Сергей ДД
Цитата(Инк @ 24.1.2019, 22:30) *
Вот у моей на морде если нет, где её ещё поискать?
Вроде и фото стиралки приложил, и фото кнопки и ссылки где море кнопок для стиралок. Даже не знаю как вам помочь. На смартфоне поищите, она у вас наверное с него отключается и включается,а так постоянно горит в "дежурке". Надо у ТС уточнить, есть у неё кнопка отключения стиралки, может мы с вами зря её у нас ищем.
Инк
Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2019, 22:31) *
Даже не знаю как вам помочь.

Мне пока не нужна помощь icon_smile.gif Главное, что мы ненавязчиво пришли к нужному выводу:
Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2019, 22:31) *
Надо у ТС уточнить, есть у неё кнопка отключения стиралки

Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2019, 22:31) *
На смартфоне поищите, она у вас наверное с него отключается и включается,а так постоянно горит в "дежурке".

Я сторонник минимализма, IoT не привлекает. Но от силовой кнопки, которая бы разрывала оба провода, не отказался бы. Как выше заметил savelij®, я думал сейчас у стиралок как у телеков, нет полного отключения. Но у большинства видимо она есть.